马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
2024年7月9日
山东枣庄一企业车间突发火灾火灾发生后
发现火情及时初起火灾控制及时消防控制室报警及时
微型消防站增援及时……
员工“教科书式”扑救火灾过程通过企业监控视频
回顾学习10点34分45秒左右
企业车间二层一立柱旁突发火情
10点37分15秒左右员工听到声光报警后发现火情第一时间按下手动报警按钮通知消防控制室
10点37分16秒左右消防控制室接到火灾报警信号值班员迅速启动火灾处置预案并拨打119报警
10点37分46秒左右4名员工先后手提5具干粉灭火器对初起火灾进行扑救控制而此时离起火仅过去3分钟左右
10点43分53秒左右
微型消防站人员及企业消防水罐车
赶往现场增援
10点48分42秒左右
微型消防站人员
利用附近消火栓及企业消防水罐车水炮
成功将火扑灭
仅用不到14分钟时间
企业员工及时准确地处置
让这场突如其来的火灾
化解于无形
这场火灾,再次向我们启示火灾发生后初起火灾的扑救非常关键!
应急君发现这场火灾扑救中该企业员工有3个关键环节处置及时值得学习
一是发现火情后,第一时间通过手动报警器通知消防控制室,并利用附近的干粉灭火器实施初起火灾扑救。
二是消防控制室接警后迅速启动灭火预案并通知微型消防站出动。
三是微型消防站人员快速到场,利用室内外消火栓及企业自配消防水罐车对火灾进行扑救控制,等待消防员的到来。
3个关键环节环环相扣缺一不可任何一个环节出现问题那结果就可能是“天壤之别”
来回顾近年来的几起重大火灾事故【初起火灾扑救环节缺失】浙江宁波锐奇日用品有限公司“9·29”重大火灾事故
2019年9月29日,浙江宁波锐奇日用品有限公司发生重大火灾事故,造成19人死亡,3人受伤(其中2人重伤、1人轻伤),过火总面积约1100平方米,直接经济损失约2380.4万元。
事故火灾蔓延扩大原因:
火灾初起后,员工不知使用一旁的灭火器,竟用嘴吹、纸板扑打、覆盖塑料桶等方法灭火,最终小火酿大火,造成19人死亡!
来看灭火器正确使用方法
【消防控制室环节缺失】
北京喜隆多购物广场“10·11”重大火灾事故
2013年10月11日凌晨2时许,北京市石景山区苹果园南路的喜隆多商场发生火灾,过火面积共计3800余平方米,火灾直接财产损失估算值为人民币1308.42万元,灭火过程中2名消防员牺牲。
事故火灾蔓延扩大原因:警情传至消防控制室,先后引发两次报警器响起,值班员均消音后返回座位打游戏。
凌晨3点01分,消防中控室内大面积的报警灯闪烁,显示火势已大范围蔓延,此时值班员应立即启动商场的自动喷水灭火系统,保护还没有起火的区域和楼层,但由于商场擅自将自动喷水灭火系统改成“手动”状态,值班员始终没有启动这个系统。
从发现大面积火警开始,整整2分钟时间,值班员始终在翻看研究说明书。后跑进来的2名值班人员同样手足无措,没有启动自动灭火系统,最终导致火势迅速蔓延扩大。
关于消防控制室,这些知识要掌握
可以上下滚动的图片【微型消防站环节作用缺失】
潮州市潮安区凤塘镇“11·16”较大火灾事故
2023年11月16日0时36分许,广东省潮州市潮安区凤塘镇湖美村,张某旭个人自建住宅发生火灾,造成5人死亡。
事故火灾蔓延扩大原因:
湖美村微型消防站在此次火灾扑救中未出动,村微型消防站装备器材缺配、人员配备不足,这充分暴露微型消防站队员履职缺失,基层监督管理不到位、重视不够、投入不足。微型消防站
在众多火灾事故救援中
发挥了重要作用
请收下这份《微型消防站管理标准》
可以上下滚动的图片
安危只在一瞬间
严格履行消防安全职责
那么这一场场悲剧或可避免
●来源:中国应急管理报社新媒体中心综合整理自 山东消防、枣庄消防、中国消防、芜湖消防、松江消防 [size=0.8em]转载声明:本文转载自微信公众平台
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
|